Shelly 1 - Ein Knall sagt mehr als 1000 Lügenstifte / Leitungsprobleme?

  • Korrekt, so hab ich das auch gelesen. Alle V3 Shellies sollen dahingehend überarbeitet sein.


    In meinem Fall schließe ich mangelnde Qualität auch aus, da die 14 anderen Shellys an ihrem Ort wunschgemäß arbeiten. Die Probleme treten ja bei beiden Shellys an der gleichen Stelle auf.
    Hab meine Frau gestern gefragt und auch sie meint die bei unserem Einzug (also lange vor Shelly im Haus) vorhandenen Lichtprobleme waren ebenfalls nur im Esszimmer.
    Bis zum Besuch des Elektrikers werde ich also am Esszimmer nix mehr machen.


    Schmauchspuren gibt's definitiv. Kann gerne mal versuchen das Teil zu öffnen und dann ein Foto hochladen.

  • Was genaus schaltest Du damit am Ausgang? Ich meine deinen Schaltplan kennen wir ja nun, der ist ok. Die Kontakte für L und SW sind ja eindeutig zu warm geworden.

    --------------
    Guides nicht mehr verfügbar wegen Youtube unvermögen guten von schlechten Kodi Videos zu unterscheiden.

  • Das Teil im 1. Bild links oben (zwischen den beiden Anschlussleisten) sieht mir auch suspekt aus. Ist das ein Gleichrichter, der da wg. Überspannung/Defekt hochgegangen ist (Kurzschluss)? Könnte evtl. die L/SW Verfärbung erklären.

    AZi (DEV): Nexus auf LibreElec | Asrock J4205 | 4 GB RAM | 128 GB Sandisk| Rii mini
    DEV: PC Ubuntu 20.04 | Matrix
    AZi: Tanix TX3 | Android/CoreElec Dualboot (EMMC), Nexus
    WoZi: Nexus auf LibreElec | Asrock J4205 | 4GB RAM | 128 GB Sandisk SSD | Atric IR | URC7960

    NAS: unRaid, 3x6TB, 2x12TB | TV-Server: Futro S550 mit Hauppauge QuadHD DVB-C
    PayPal: paypal.me/pvdbj1

  • Ja zwischen Sw von den Schaltern (angeschaltet) und dem N. und zusätzlich vom SW zu L.

    Wenn der L der am Shelly ist und der L der von den Schaltern kommt und an SW geht verschiedene Phasen sind hast du 400 V anstatt 230V und dann wär GENAU das zu erwarten.

    --------------
    Guides nicht mehr verfügbar wegen Youtube unvermögen guten von schlechten Kodi Videos zu unterscheiden.

    2 Mal editiert, zuletzt von SkyBird1980 (25. Januar 2019 um 19:03)

  • Kosten mich die 70 Volt die meine LEDs glimmen lassen jetzt Geld oder nicht?

    Um mal schnell darauf zurückzukommen:
    Der Strom für diese LEDs wird durch parallel geführte, spannungsführende Leitungen induziert. Das gleiche Prinzip wie bei einem Trafo. Wenn diese "Primärleitungen" an deinem Stromzähler hängen, kostet dich das entsprechend Strom.
    Du kannst natürlich auch mal ausprobieren, ob da u.U. der Wirkungsgrad besser ist, als bei LEDs die du per Netzteil an die "Primärleitung" hängst, dann könntest dir evtl. den einen oder anderen Cent im Jahr sparen. Aber wahrscheinlich hat dein PC in der Zeit, in der du diese Antwort list, schon mehr Stromkosten verursacht....

    Zitat von root2

    Merke: Das "S" in "IoT" steht für Sicherheit!

  • @SkyBird1980

    Lichtschalter an und N - 223 V.
    Lichtschalter an und L aus der Dose - 400V.

    Wenn ich das richtig sehe wäre meine Option jetzt zu schauen ob in einer der 3 Dosen die gleiche Phase zu finden ist wie auf der anderen Seite des Raums.
    Und wenn nicht müsste ich die Wechselschaltung auflösen, 2 Shellys verbauen und den einen Shelly einfach den anderen Shelly schalten lassen.
    Oder entgeht mir eine Alternative?

  • @Speedfighter-LC - Über OpenHAB o.ä. würde das gehen. Regel: Schaltet Shelly 1 um, dann schalte Shelly 2 um. Shelly 1 würde demnach nicht wirklich was schalten. Nur mit der FW geht das leider nicht.

    @bennySB - Ich habe in der Dose, in der die Wechselschaltung "startet" Phase 1. In der anderen Dose, wo die Wechselschaltung endet, habe ich ein vorhandenes L genommen - was eben
    eigentlich nicht zur Wechselschaltung gehört - und dieses liegt offensichtlich auf Phase 2.

    Hab gestern mit meinem Elektrikerkumpel telefoniert und wir werden die Phase angleichen, dabei auch meinen Sicherungskasten insgesamt etwas erweitert ausstatten.
    Dann kann ich evtl. auch mal ne Sicherung raus nehmen ohne das 4 Räume tot sind.

  • Jetzt hat es endlich klick gemacht bei mir^^

    Also hat der Shelly zwei Phasen angeschlossen bekommen, einmal die Dauerspannungsversorgung über deine 2. Phase und dann der Kontakt vom ersten Shelly mit der 1. Phase.

    Dachte schon du hättest 400V zwischen Phase und Neutralleiter gemessen.

    NAS: Gehäuse: Jonsbo G3, Mainboard: MSI B460M PRO, CPU: Intel Pentium G6400, OS: OMV 6

    Client: NVIDIA Shield Pro 2019

  • Kleine "Korrektur" - ich habe gesehen das man in der Shelly Cloud App durchaus Regeln einstellen kann. Ist jetzt auch nicht direkt "in der Firmware" aber eben nicht unbedingt
    ein eigener SmartHome Server notwendig für einfache Regeln. Ob man da dann 2 Shellies irgendwie über Regel "syncen" kann weiß ich nicht, da ich die App nicht nutze.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!